Selam arkadaşlar rolenin çıkışlarından bir tarafıyla 220 volt cihaz anahtarlayıp diğer tarafıyla 12 volt devre anahtarlasak sorun olur mu? Yani şöyle role çektiği zaman 220 volt cihazı anahtarlayacak bıraktığı zaman 12 volt devreyi anahtarlayacak.
çift kontak role kullanırsan hiç bir problem olmaz. ama role seçerken dikkat et kontaklar birbirinden az uzak olsun :D
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 23 Şubat 2012, 17:57:07çift kontak role kullanırsan hiç bir problem olmaz. ama role seçerken dikkat et kontaklar birbirinden az uzak olsun :D
Çift kontak rolede bildiğim kadarıyla voltaj kesildiğinde iki kontakta anahtarlama yapmıyo. bana voltaj kesildiğinde anahtarlama yapması lazım yani şöyle roleye 12 volt verdiğimde common ve nc uçları anahtarlama yapacak voltajı kestiğimde common ve no uçları 12 volt devreyi anahtarlayacakç
Alıntı yapılan: Adnancoskun - 23 Şubat 2012, 17:57:07çift kontak role kullanırsan hiç bir problem olmaz.
Röle DPDT olacak başka birşeye ihtiyacın yok. Yani iki farklı common, iki farklı NC, iki farklı NO olacak ve bunlar eş zamanlı hareket edip birbirinden bağımsız voltaj ve akımlardaki yükü ister röle elerjilendiğinde ister enerjisi kesildiğinde çalıştırır.
Cevap kısa ve netti. Ben uzatıp yazdım. ;)
Alıntı yapılan: asma - 23 Şubat 2012, 23:17:47Röle DPDT olacak başka birşeye ihtiyacın yok. Yani iki farklı common, iki farklı NC, iki farklı NO olacak ve bunlar eş zamanlı hareket edip birbirinden bağımsız voltaj ve akımlardaki yükü ister röle elerjilendiğinde ister enerjisi kesildiğinde çalıştırır.
Cevap kısa ve netti. Ben uzatıp yazdım. ;)
Bu roledenmi bahsediyorsunuz?
EVET AYNEN BU RÖLEDEN BAHSEDİLİYOR 1-5-9 220V DEVRESİNDE 4-8-12 UCLARINI 12V DEVRESİNDE KULLANABİLİRSİN
Teşekkür ederim arkadaşlar.